Buongiorno,
Con qualche ora di ritardo ecco "J-3". Difficile
riassumere 6 mesi di lavoro in qualche email.

Allora concretamente, i server dove sono a BHS?

I server saranno ospitati in delle torri come
RBX4 ma più piccole. RBX4 è di 7 piani. BHS
è equipaggiato con torri di 3 piani. In funzione del
tipo di server che vi proponiamo riusciamo ad
ospitare 10800, 21600 o 29280 server per torre.

Dunque.

A livello di costruzione abbiamo terminato
la torre n°1 lasciando il vecchio edificio di RTA.
Questo ci permette di forzare il flusso d'aria all'interno
delle nostre torri. L'aria entra attraverso 2 lati dell'edificio
ed esce attraverso la sommità.
http://yfrog.com/z/ob794zgj
http://yfrog.com/z/h09vhlyj
http://yfrog.com/z/oczhzaij

E il resto dello spazio per le altre torri:
http://yfrog.com/z/h7q8kmeij

Questo approccio ci permette di riscaldare l'aria
fredda durante l'inverno con il calore che la
torre produce. C'è stato un solo problema tecnico
che dobbiamo risolvere per esportare la nostra
tecnologia. In effetti durante l'estate non abbiamo
problemi.

L'inverno è finito, possiamo anche fare
i lavori estetici per rendere l'ex
edificio di RTA "più bello". Detto questo il
valore aggiunto è di regolare la temperatura esterna
interna. Non c'è dunque una priorità. Tanto più
durante l'inverno con temperature da -5°c / -20° in cui
non abbiamo potuto fare niente.

Per quanto riguarda la rete elettrica, stiamo rimettendo
a nuovo la nostra sotto-stazione elettrica seguendo
un piano molto preciso
http://yfrog.com/z/h2hvvlkj
http://yfrog.com/z/mny7qxpcj
http://yfrog.com/z/ocumanwsj
http://yfrog.com/z/es5krlljj
http://yfrog.com/z/kewg3jobj
http://yfrog.com/z/od3zxvjj

L'energia passa in seguito a una rete elettrica
interna attraverso i CDP, gli ondulatori, i trasformatori
per arrivare in seguito nelle baie della torre.

In costruzione:
http://yfrog.com/z/oesyyidj
http://yfrog.com/z/mmztmyfj
http://yfrog.com/z/nujgdfnj
http://yfrog.com/z/o02vnvgj
Quasi finito:
http://yfrog.com/z/esntoeoj
http://yfrog.com/z/nv50mhyj
http://yfrog.com/z/g0dcjhpj

Per quanto riguarda la sicurezza, stiamo terminando
la costruzione della prima recinzione
tutto intorno al nostro edificio (1.5km).
http://yfrog.com/z/obls6drj
http://yfrog.com/z/gync1kvj
http://yfrog.com/z/g0v2pxpj
http://yfrog.com/z/esijubvj

A livello di raffreddamento utilizziamo
il raffreddamento a liquido che ci permette
di avere un PUE < 1.1 (tenendo conto
di tutte le perdite a partire da 120KV per ogni
server). La tecnologia è il cuore della
nostra attività, non abbiamo nessuna foto della
generazione 4 (L'acqua che non scorre) Che abbiamo
realizzato a BHS.

Amichevolmente
Octave