Originariamente Scritto da
fabrixio
Buongiorno, qualche giorno fà un nostro programmatore ha effettuato delle modifiche alla regole di iptables rendendo impossibile l'accesso alla macchina dal'ip pubblico e anche al pannello di proxmox.
Le macchine virtuale 2 web e 1 db girano tranquillamente e tra di loro parlano nelle rete interna.
La domanda che vi volevo fare è la seguente: E' possibile raggiungere il metallo dalla rete interna ? E se si come ritrovo l'indirizzo ip delle rete interna ?
In questo caso il metodo più veloce per risolvere il problema è procedere con il riavvio in Rescue Mode da realizzare quando il traffico sull'host è assente o quasi.
E' una procedura che dura qualche minuto e permette di poter accedere al server e rimuovere la configurazione della regola iptables che ha generato il problema.
Contatta il supporto per capire i dettagli per questa procedura:
http://www.soyoustart.com/it/supporto.xml
Alternativamente, è possibile ordinare un KVM Express:
http://www.soyoustart.com/it/kvm-ip.xml
--
L'accesso al server host fisico da rete interna è impossibile se non previsto e configurato/abilitato in precedenza